[공학]인공지능 - 컨벤션 전시장의 環境 요인에 의한 냉방량과 전기량 分析
페이지 정보
작성일 24-05-30 14:13
본문
Download : [공학]인공지능 - 컨벤션 전시장의 환경 요인에 의한 냉방량과 전기량 분석.hwp
전시장도 아마 비슷하리라 봅니다.
데이터를 표준화 및 변환하기 앞서 예상 및 analysis(분석) 을 좀더 해보면 외기온도가 높을수록 분명 냉방량과 전…(省略)
Download : [공학]인공지능 - 컨벤션 전시장의 환경 요인에 의한 냉방량과 전기량 분석.hwp( 83 )
[공학]인공지능 - 컨벤션 전시장의 環境 요인에 의한 냉방량과 전기량 分析
다.
레포트/공학기술
순서
[공학]인공지능 - 컨벤션 전시장의 環境 요인에 의한 냉방량과 전기량 分析
설명
[공학]인공지능,-,컨벤션,전시장의,환경,요인에,의한,냉방량과,전기량,분석,공학기술,레포트
[공학]인공지능 - 컨벤션 전시장의 환경 요인에 의한 냉방량과 전기량 분석 , [공학]인공지능 - 컨벤션 전시장의 환경 요인에 의한 냉방량과 전기량 분석공학기술레포트 , [공학]인공지능 - 컨벤션 전시장의 환경 요인에 의한 냉방량과 전기량 분석
Report
과 목 명 : 인공지능
지도교수 :
학 과 :
학 번 :
이 름 :
제 목 : 컨벤션 전시장의 환경 요인에 의한 냉방량과 전기량 analysis(분석)
6월1일부터 9월21일까지의 컨벤션 및 전시장 냉방량과 전기사용량에 대해 비교 analysis(분석) 해볼 수 있는 자료(data)입니다.
6월1일이면 초여름이라고 볼수 있고 9월달은 늦여름~초가을이라고 볼수 있습니다.
이사실을 토대로 하면, 일단 각월의 첫날을 기준으로 컨벤션 냉방량(Kcal/h)을 보면 6월-2,461,030 7월-3,147,558 8월 -3,027,819 9월-2,660,051가 나옵니다. 매일아침 8시에서 저녘 11시까지(10시까지인 날도 있음)의 사용량에 대한 것이며, 외기온도, 상대습도, 불쾌지수, 강수량, 일사량, 온량, 풍속, 전시장 임대면적비, 날씨 등을 기초로하여 analysis(분석) 할 수 있습니다. 즉 한여름인 7,8월달에 더 많은 냉방량을 쓴다고 볼수 잇고 전기량(KW)도 6월-1,938 7월-,2913 8월-2,124 9월 2,075로 마찬가지로 7,8월달에 더많은 전기를 쓴다는 것을 알수 있습니다.